อัตราการระบายอากาศภายนอกอาคาร

นอกจากการระบายอากาศจากอากาศภายนอกแล้ว ยังสามารถกำจัดละอองลอยในทางเดินหายใจผ่านการกรองอากาศได้อีกด้วย อากาศที่ผ่านการกรองจึงสามารถพิจารณาในแง่ของการเปลี่ยนแปลงอากาศที่เทียบเท่าต่อชั่วโมง (ACHe) และเพิ่มเข้าไปใน ACH จากอากาศภายนอกเมตริก CADR มีค่าเนื่องจากสามารถใช้ประเมิน เปลี่ยนอากาศ ACH ของอากาศปลอดไวรัสที่ส่งไปยังห้องได้ AHe โดยประมาณจะคำนวณเป็น [CADR ในหน่วยฟุต3 /นาที × 60 นาที] หารด้วยปริมาตรห้องในหน่วยฟุต3 ดังนั้นอุปกรณ์ที่มี CADR 300 ในห้องขนาด 500 ตารางฟุตที่มีเพดานสูง 8 ฟุตจึงจะส่ง 4.5 ACH